с2н5он
имеется дежурка и камеры в полиции, сейчас запитаны от ТП, система TN-C-S, будет дизель у которого в паспорте написано что работает в IT, вопрос: можно ли ничего не переделывая запитывать эти объекты через перекидной или от ТП или от ДЭС, т.е. системы у источника будут периодически разные, система у ЭПУ будет одна
Pantryk
Цитата
ПУЭ
1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
Сергей Г
Цитата
будет дизель у которого в паспорте написано что работает в IT,

а у него "Ф" = 220 В и "О" или как мне повезло "Ф"=110 В + "Ф"=110 В.
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 16:55) *
можно ли ничего не переделывая запитывать эти объекты через перекидной или от ТП или от ДЭС
Техника работать будет, но защитные меры безопасности отличаются для разных систем.
Гост Р 50571.29-2009 Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование
с2н5он
забыл, 220 у него
Гост Р 50571.29-2009 погляжу, в том то и вопрос, понимаю что работать будет, но можно ли так делать?
Сергей Г
Цитата
забыл, 220 у него

уже проще
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:08) *
но можно ли так делать?
Согласно ГОСТ Р 50571-4-44-2011 требуется переключение всех рабочих проводников при переходе на резервный источник питания.
с2н5он
ГОСТ Р 50571.29-2009 вроде ничего нет по вопросу
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:45) *
ГОСТ Р 50571.29-2009 вроде ничего нет по вопросу
ГОСТ Р 50571-4-44-2011
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9B, 44.R9C).

Вас конкретно это интересует?
с2н5он
Там у обоих источников tn-s, у меня один TN-C-S, другой IT
Получается при переходе на IT, у источника ноль изолирован, у ЭПУ соединён с землёй
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:58) *
Там у обоих источников tn-s, у меня один TN-C-S, другой IT
Система заземления влияет лишь на безопасность.
Гляньте дальше в Госте
Рисунок 44.R9С - Переключение на однофазный альтернативный источник питания 2-полюсным переключателем
Примечание - Присоединение к земле вторичной цепи агрегата бесперебойного питания (АБП) не является обязательным. Если это присоединение не выполняется, в режиме питания от АБП, питание будет осуществляться по типу системы IT

Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:58) *
Получается при переходе на IT, у источника ноль изолирован, у ЭПУ соединён с землёй
У ЭПУ при переключении на гену, N станет не соединенным с землей.
Pantryk
А если я хочу генератор на даче поставить резервным источником и подключить по TN-C-S, то мне надо PEN провод генератора посадить на PE шину рядом с PENом питающей линии. Затем я дклаю вводы на реверсивный рубильник и беру 2 нуля с одной и той же шинки для того чтобы переключать их. Тоже самое ведь будет если я не буду коммутировать ноль вообще. И еще вопрос возник, куда в таком случае подсоединять металлический корпус генератора?
ink_elec
Цитата(Pantryk @ 24.7.2013, 20:37) *
А если я хочу генератор на даче поставить резервным источником и подключить по TN-C-S...
По TN-S.ИМХО
с2н5он
Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 18:06) *
Система заземления влияет лишь на безопасность.

Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить, будет IT от гены? Что получается не запрещено?
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 23:26) *
Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить, будет IT от гены? Что получается не запрещено?

Если вывод от гены не заземлить, то будет IT, но для защиты теперь нужно предпринять меры согласно IT.
Это не запрещено, МЭК вообще рекомендует применять несколько систем в одной ЭУ.
с2н5он
Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N?
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 23:57) *
Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N?
Да. И чтобы вывод гены(N) не соединялся с глухозаземленной нейтралью сети и другими заземленными частями, иначе не будет IT.
Сергей Г
Цитата
Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N?

перемычки не встречались, но звонились с небольшим сопротивлением (надо см схему генератора)
Цитата
Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить

так я не встречал ген без обезательного жосткого требования по земле, все обезательно должно землится (те с которыми я работал, без земли/РЕН, не пробовал).
ink_elec
Цитата(Сергей Г @ 25.7.2013, 10:03) *
так я не встречал ген без обезательного жосткого требования по земле
Заземлить вывод гены или корпус это разные вещи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.