Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:58)

Там у обоих источников tn-s, у меня один TN-C-S, другой IT
Система заземления влияет лишь на безопасность.
Гляньте дальше в Госте
Рисунок 44.R9С - Переключение на однофазный альтернативный источник питания 2-полюсным переключателем
Примечание - Присоединение к земле вторичной цепи агрегата бесперебойного питания (АБП) не является обязательным. Если это присоединение не выполняется, в режиме питания от АБП, питание будет осуществляться по типу системы IT
Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:58)

Получается при переходе на IT, у источника ноль изолирован, у ЭПУ соединён с землёй
У ЭПУ при переключении на гену, N станет не соединенным с землей.